Hur värmer andra föreningar sina lokaler? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Stefan Skoglund @, Friday, January 25, 2008, 18:03 (5907 dagar sedan) @ Stefan Skoglund

Normalt sett är innedelen förladdad med mängd tillräckligt för ca 6 m
koppar. Man monterar maskinen, vakumsuger anslutningarna inklusive utedelen
och tryckprovar montaget, om OK så vakumsuger man, öppnar kranarna på innedelen och startar maskinen, kan vara bra att ha manometerställ monterat så att man ser att maskinen jobbar vettigt mao någon fyllning med köldmedia behövs icke, montaget och skarvningen måste göras rätt.

Det heter köldbärare - köldmedia har man inuti värmepumpen och det skall vara så lite som möjligt. Har funnits jordvärmeanläggningar med ammoniak i markslingen USCH

Idag har man målsättningen att minimera köldmediemängden i en anläggning.
Stormarknadernas kylsystem är tex helt indirekt dvs man har köldbärare ute i lokalerna till luftkylare för AC, kyldiskar osv. Köldbäraren i det fallet kan mycket väl vara koldioxid. Vatten på värmesidan ut till kyltorn/fläktbatteri eller till uppvärmningssystemet.
En bergvärmemaskin skulle kunna sägas vara semiindirekt och en split är då direkt.

Man får inte ha för lite slinga då händer detta garanterat. Det finns ett max för hur mycket effekt/m slinga som man kan ta ut. Helst vill man vara 30-40 % under det taket - anledningen till att man brukar fläska på med borrhålens längd.

Man överdimensionerar köldbäraren i vätska-vatten system.

Läggningen i vatten är inte jätteenkel, slangen måste tyngas ner (ofylld slang flyter) och sedan vill man ju också att den inte flyttar på sig.

Den får inte flytta sig.

Man lär inte få tillstånd för å:n man vill lägga i om den har rödlistade arter.

Man blandar så att man är garanterad mot frysning inklusive inuti plattvärmeväxlaren, nåja cirkulationspumpen för köldbäraren lär det vara stor

^^^ stannar skall det stå.

risk för frysning ändå.

Risken är inte så stor - maskinen stannar innan detta händer.

Någonting som förekommer är källvattenbaserad värme.
Man tar ut värme som finns i källvatten om källan ifråga har ett tillräckligt flöde dvs man får kedjan :
källvatten -> värmeväxlare -> brine -> värmepump

Viktigt här är någon kontroll av källvattnets flöde genom värmeväxlaren, sjunker flödet för mycket fryser växlaren sönder.


Hela tråden: