220 volt växelström på Östermalm. (Historiskt material)

av Christer Ljunggren, Sunday, March 24, 2019, 20:26 (1831 dagar sedan) @ Torbjörn Jansson

Distributionsspänningen i likspänningsnätet var ursprungligen 110 V (2 x 110 V) men det ändrades för mer än 100 år sedan till 220 V (2 x 220 V) och så var det fram till slutet av likspänningsepoken som inträffade i början av 1973. Faktum är att förbrukare av större effekt kunde ha maskiner anslutna till 440 V medan belysning/uttag i bostäder hade 220 V.

Generatorerna i Elverkets understationer hade utspänningen 440 V men genom en separat så kallad utjämningsmaskin (egentligen två st 220 V shuntmagnetiserade maskiner på gemensam axel) skapades en "nolla" så att man fick potentialerna på utgående kablar till följande tre inbördes nivåer:

+ 220 V
0
- 220 V

När belastningen på "plussidan" och "minussidan" inte var exakt lika så gick den ena 220 V shuntmaskinen som motor och den andra som generator.

Christer Ljunggren (förflutet från Elverket)