av Per Ljungberg, Tuesday, January 17, 2017, 11:33 (2655 dagar sedan) @ BSv

Det finns en ganska detaljerad beskrivning av lindningskopplaren i SJH 455.1 "Gröna boken". Om motståndet överbryggar transformatoruttagen kortvarigt så ligger det ju samma spänning över motståndet vid både upp och nedkoppling. Men om drivmotorströmmen också går genom motståndet så bör det vara mindre ström vid nedkoppling än vid uppkoppling. Jag har inte nu kopplingsgången klart för mig. Det jag vet är att det är viktigt att en lindningskopplare i en krafttransformator inte får stanna för länge i ett mellanläge. Där finns ett tidrelä som vid utgången tid löser ut transformatorbrytaren.
PLj