När en vev/spak på ett mekaniskt ställverk är förreglad, går denna inte att lägga om - så ps märker direkt att det reglaget är förreglat. Men hur är det med ett reläställverk, är reglagen spärrade där med?


I de äldsta ställverkstyperna med mekanisk förregling var det så. I Sverige finns ett sådant ställverk kvar, i Torup.

Det är så i alla ställverkstyper med mekanisk förregling -- det är liksom en del av principen. Dessutom i ställverk med elektrisk förregling som inte är reläställverk. Definitionen av ett reläställverk är att låsningsfunktionerna ligger i reläer och inte i mekaniska anordningar. Det rör sig alltså inte om ett reläställverk bara för att det är byggt med reläer...

I t.ex. ställverken av typ "elektriskt med elektrisk förregling" så låg låsningen i de mekaniska ställarna. Däremot var själva förreglingsfunktionen elektrisk och inte mekanisk.

I ett reläställverk är både förreglingen och låsningen elektrisk.